별표 52절연담요의 성능기준(11조 관련)

번호

구분

내용

1

종류 및 분류

절연담요의 등급은 사용전압에 따라 표 1과 같이 구분한다.

 

<1> 등급별 최대 사용전압 및 시험전압

등급

사용전압

()

교류시험전압

()

비 고)

절연강도

시험(A)

절연내력

시험(B)

0

1.0

5.0

10.0

빨간색

1

7.5

10.0

20.0

흰 색

2

17.0

20.0

30.0

노란색

3

26.5

30.0

40.0

녹 색

4

36.0

40.0

50.0

등 색

) 별표5 3(추가표시)의 이중삼각형 색상을 나타냄

 

 

 

 

..............

 

 

 

 추가내용은 첨부된 한글문서를 다운받아 확인하세요     

  