facebook  Twitter 
9,002,120


 

법-시행령-시행규칙-행정규칙

[산업안전보건법행정규칙]방호장치 의무안전인증 고시[별표5의5]절연봉 등의 성능기준(제11조 관련)

페이지 정보

작성자 세이프넷 작성일16-11-30 09:28 조회865회 댓글0건

첨부파일

본문

 

별표 55절연봉 등의 성능기준(11조 관련)

번호

구분

내용

1

종류 및 분류

절연봉의 종류는 다음 각목과 같이한다.

. 봉형

. 관형

2

일반

구조

. 절연봉 등의 직경은 표 1에 규정된 허용 한계값 이내이어야 한다.

<1> 절연봉 등의 직경

종 류

외부 직경(mm)

외부직경의 허용오차(mm)

봉형

10

±1

15

±1

관형

32

±1

39

±1.1

51

±1.2

64

±1.3

77

±1.5

 

. 주어진 구간에서 두 직경사이의 차이는 1mm 이내이어야 한다.

. 절연봉 등의 색상은 주문자에 의해 규정되어야 한다.

. 절연관의 내부 폼은 절연관의 벽에 접착되어야 하며, 폼 및 접착제는 다음의 시험 중에 부분적으로 손상되는 것 이외의 그 어떠한 열화도 있어서는 안 된다

 

 

 

.............

 

 

 

 추가내용은 첨부된 한글문서를 다운받아 확인하세요      

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.