facebook  Twitter 
8,998,697


 

법-시행령-시행규칙-행정규칙

[산업안전보건법행정규칙]방호장치 의무안전인증 고시[별표9의2]안전증방폭구조인 전기기기의 성능시험(제19조 관련)

페이지 정보

작성자 세이프넷 작성일17-01-10 09:25 조회772회 댓글0건

첨부파일

본문

별표 9의2안전증방폭구조인 전기기기의 성능시험(19조 관련)

 

 

번호

구 분

내 용

1

절연내력 시험

 절연내력시험은 다음 각 목과 같이 한다.

. 다음의 어느 하나에 따른 시험전압에서 1분 동안 절연파괴가 없어야 한다.

1) 정격전압 또는 작동전압이 최대 90V 이하인 전기기기 : (500 525)V(실효값)

2) 별표 9의 제2호사목에 따르는 저항가열장치와 저항가열기기의 경우:
(1,000 + 2Un)V 1.05(1,000 + 2Un)V(실효값)

(여기서 Un은 정격 전압이다)

3) 그 밖의 전기기기 또는 방폭부품에 90V 최대값을 초과하는 작동전압이 있는 경우 :
(1,000 + 2U)V 1.05(1,000 + 2U)V(실효값) 또는 (1,500V 1,575V)(실효값) 중에서 보다 큰 값(여기서 U는 작동전압이다)

. 직류시험전압을 사용할 경우에는 규정된 교류시험전압의 1.7, 절연공간이나 연면에는 교류시험전압의 1.4배에 해당하는 시험전압을 공급한다.

. 갈바닉(galvanic)전지와 같이 절연된 부분이 있는 기기에는 각각의 부분에 해당 전압을 가한다.

............

 

 

 

 추가내용은 첨부된 한글문서를 다운받아 확인하세요           

 ​

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.