facebook  Twitter 
9,014,886


 

법-시행령-시행규칙-행정규칙

[산업안전보건법행정규칙]방호장치 의무안전인증 고시[별표10]유입방폭구조인 전기기기의 성능기준(제21조 관련)

페이지 정보

작성자 세이프넷 작성일17-01-20 10:09 조회941회 댓글0건

첨부파일

본문

별표 10유입방폭구조인 전기기기의 성능기준(21조 관련)

 

 

 

번호

구 분

내 용

1

 구조요건

 구조요건은 다음 각 목과 같이 한다.

. 오일에 잠기도록 되어 있는 전기회로 및 구성요소는 제7장제1절제6관 또는 제7장제1절제7관에 따라 정상작동 시 발화가 되지 않아야 하며, 그룹 I 설비는 추가적으로 제7장제1절제7관에 규정되어 있는 그룹 IIA에 대한 요건에 적합해야 한다.

. 보호액은 KS C IEC 60296에 규정된 광물질 오일 이외의 보호액은 다음 각 세목에 적합해야 한다.

1) 보호액은 연소점이 KS C IEC 60836에 따라 300°C(최소)가 될 것

2) 보호액은 발화점(폐쇄 상태)KS M ISO 2719에 따라 200°C(최소)가 될 것

3) 보호액은 25°C에서 운동학적 점성도가 KS M ISO 3104에 따라 100cst(최대)가 될 것

4) 보호액은 전기 파괴 강도가 KS C IEC 60156(실리콘액인 경우 KS C IEC 60836)에 따라 27kV(최소)가 될 것

5) 보호액은 25°C에서 체적고유저항이 IEC 60247에 따라 1 x 1012Ω·m(최소)가 될 것

6) 유동점은 KS M ISO 3016에 따라 -30°C(최대)가 될 것

7) 산성도(중화가)IEC 60588-2에 따라 0.03mg KOH/g(최대)가 될 것

8) 보호액은 접촉 시 물질의 특성에 역효과를 미치지 않을 것

. 그룹 I 설비의 경우 광물질 오일은 허용되지 않는다.

라 보호액은 외부에서 유입되는 먼지나 습기로 인해 보호액의 품질이 저하되지 않도록 다음 각 세목과 같은 방법으로 기기를 제작해야 한다.

............

 

 

 

 추가내용은 첨부된 한글문서를 다운받아 확인하세요           

 ​​ 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.