【별표 2의2】전격방지기의 시험방법(제5조 관련)
번호  | 구 분  | 내 용  | 
1  | 구조시험  | 구조시험은 별표 2 제3호의 각 목에 대하여 시험한다.  | 
2  | 내충격시험  | 내충격시험은 전격방지기에 통전을 안 한 상태로 30센티미터의 높이에서 충격의 완충이 일어나지 않도록 돌기물이 없는 면을 아래로 하고 콘크리트 또는 견고한 강판위에 3회 낙하시킨다.  | 
..........
추가내용은 첨부된 한글문서를 다운받아 확인하세요