【별표 1의2】역화방지기의 시험방법(제3조 관련)
번호 | 구 분 | 내 용 |
1 | 내압시험 | 내압시험은 수압시험기에 역화방지기를 부착하여 밀폐시키고, 4.9메가파스칼 이상의 수압을 가한다. |
2 | 기밀시험 | 기밀시험은 최고사용압력의 1.5배의 공기를 밀폐 역화방지기에 연결한 후 물속에서 공기누설상태를 확인한다. |
3 | 역류방지시험 | 역류방지시험은 가스의 흐름반대방향으로 시료를 부착한 후 9.8킬로파스칼 이하의 공기를 흘려 시험한다. |
4 | 역화방지시험 | 역화방지시험은 산소아세틸렌 불꽃이 정상상태를 유지할 수 있도록 조성된 혼합가스를 시료에 보낸 다음 강제로 점화시켜 역화방지상태를 확인하고, 연속 3회 이상 시험한다. |
5 | 가스압력손실시험 | 역화방지기 안의 소염소자 등에 가스를 통과시킨다. |
6 | 방출장치 동작시험 | 방출장치에 압력을 가하여 방출장치를 작동시킨다. |