시스템동바리

title_line_006BD4.png
점검사항

d24.png

d24_1.png

d24_2.png

d24_3.png

d24_4.png

시스템동바리의 구조 및 설치기준

- 시스템동발리는 구조설계에 의한 조립도에 따라 정확히 설치하여야 한다.
 
- 수직재와 수평재는 직교되게 설치하여야 하며 체결 후 흔들림이 없어야 한다.
 
- 시스템동바리를 설치하는 높이는 단변길이의 3배를 초과하지 말아야 하며, 초과시에는 주변구조물에 지지하는 등 붕괴
  방지 조치를 하여야 한다.
 
- 잭 배이스의 전체길이는 600mm이내 이어야하며 수식재와 물림부의 겹침은 150mm이상이어야 한다.
 
- 수직개를 설치할 때에는 수평재와 수평재 사이에 수직재의 연결부위가 2개소이상 되지 않도록 해야 한다.
 
- 초기 설치시 잭 스크류를 조절하여 수평을 확보하여 수직재에 평심에 의한 구조적인 힘의 손실이 발생하지 않도록 한다.
 
- U헤드 잭에 얹히는 장선, 멍에재는 편심이 생기지 않도록 중심선에 놓여야 하며 못 등 으로 고정하여야 한다.
 
- 시스템동바리 최하부에 설치하는 수직재는 잭 배이스의 너트와 밀착되게 설치하여야 한다.
 
- 상부 U헤드의 폭은 멍에재 2개가 들어갈 수 있는 넒이 이상이 되어야 하며 쐐기 등을 사용하여 멍에재와 U헤드를 밀착시
   켜 유격을 없애야 한다.
 
- 연결핀을 사용하여 수직재를 견고하게 조립하고 연결부위에 꺽어짐이 발생하지 않도록 해야 한다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

안전관리업무관련 참고자료 목록

상세검색
안전관리업무관련 참고자료 > 목록

Total 3,085건 1 페이지
안전관리업무관련 참고자료 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
3085 [안전보건용어사전] 안전평가 (安全評價 , safety assessment ) 세이프넷 09-16 9
3084 안전회의 (安全會議 , safety meeting) 세이프넷 09-15 11
3083 알카리류 (鹽基類 , alkali ) 세이프넷 09-12 9
3082 알릴 글리시딜 에테르 (allyl glycidyl ether) 세이프넷 09-08 30
3081 알루미늄과 화합물 (aluminum and compounds) 세이프넷 09-05 46
3080 알레르기비염 (allergic rhinitis) 세이프넷 09-04 45
3079 알러지성피부염 (allergic dermatitis) 세이프넷 08-29 71
3078 안티몬과 화합물 (antimony and compounds) 세이프넷 08-28 73
3077 안젤이 세이프넷 08-27 88
3076 안정시 환기량 (ventilation at rest) 세이프넷 08-20 116
3075 RC (responsible care) 세이프넷 08-19 120
3074 암모니아 (ammonia ) 세이프넷 08-13 115
3073 암거 (暗渠 , closed conduit ) 세이프넷 08-12 119
3072 암 (arm ) 세이프넷 08-05 130
3071 알파선 (α-ray ) 세이프넷 08-04 137
게시물 검색