A종 , B종 퓨즈
페이지 정보
작성자 세이프넷 작성일18-04-03 10:42 조회9,268회 댓글2건관련링크
본문
퓨즈는 온도상승 , 통전 및 용단의 제특성에 의해 A종 , B종으로 나눈다. 따라서 퓨즈 외면에는 A종 또는 B종으로 표시를 한다. 온도상승은 A종은 110% , B종은 정격전류의 115%의 전류를 통하여 각 부의 온도상승이 정해진 한도를 초과하지 않도록 정하고 있다. 즉 , 링크퓨즈 ( 60 ) , 통형 ( A종절연: 65 , B종-70 , F종-85 , H종-100 , C종-100 , 외부단자-65 ) , 플러그 퓨즈-65~70 또한 통전은 A종은 정격전류의 110% , B종은 정격 전류의 130%의 전류에 용단되지 않고 , A종은 135% , B종은 160% 및 200% 에서 각각의 용단시간의 한도를 정하고 있다.