수전설비를 설치장소에 따라 분류하면 옥내형과 옥외형으로 나눌 수 있다. 수전설비를 구성하는 기기를 금속함에 넣는 방식과 넣지 않은 방식에 따라 폐쇄형과 개방형으로 나눌 수 있는데, 개방형 수전설비는 건물 내에 철골을 조립하고 여기에 단로기, 차단기, 계기용변성기 등의 기기 및 고저압 배선, 고압반, 저압반 등을 직접 눈으로 볼 수가 있어 일상점검에 편리하다. 그러나 비교적 넓은 부지를 필요로 하고 충전부가 노출되어 있기 때문에 위험하다. 또한 가스에 의한 부식이나 염진해를 받기 쉽고 철골·배선공사 등은 현지에서 시공해야 하는 문제 등으로 최근 신설 수전설비로는 잘 쓰이지 않는 경향이 있다. 폐쇄형 수전설비는 수전설비를 구성하는 기기를 단위 폐쇄 배전반이라 불리는 금속제의 함에 넣어서 수전설비를 구성하는 것으로 metal enclosed switchgear, metal clad switchgear, cubicle 등이 있다. 폐쇄형 수전설비는 개방형 수전설비에 비해 충전부가 접지된 금속제함 내에 넣어져 있어 운전 보수상 안전하고 단위 회로마다 구획되어 있으므로 발생된 사고의 확대가 방지된다. 또한 단위회로로 제작소에서 표준화할 수 있어 증설이나 보수에 편리하다는 점과 현지 공사기간을 단축할 수 있어 공사비가 저렴해지고 개방형에 비해 약 30~40%의 점용면적을 줄일 수 있으며 보수·점검이 용이하다.  