컷아웃 스위치 (cutout switch: COS)

페이지 정보

작성자 세이프넷 작성일21-04-29 09:05 조회5,605회 댓글0건

본문

변압기의 1차측의 각 상마다 설치하여 변압기의 과부하 보호 및 개폐를 위한 것으로 단극으로 제작되어 사용하고 있다. 내부의 퓨즈링크가 용단되면 스위치의 덮개(특별고압용의 경우는 퓨즈홀더)가 중력에 의하여 스스로 개방되어 멀리서도 퓨즈 링크의 용단 여부를 쉽게 눈으로 식별할 수 있게 한다. 책임분계점(재산분계점) 개폐기로 사용하기도 하며, 컷아웃스위치의 정격전압은 7.2kV, 정격전류 50A이고, 22.9kV 특별고압 컷아웃 스위치의 정격전압은 27kV, 정격전류는 100A이며, 정격 차단전류는 6kA, 10kA, 12kA가 있다.

 