배전선로에 사용하는 퓨즈를 일반적으로 컷 아웃 스위치라고 하며 다중접지배전 선로의 단상 분기 회로에 사용될 경우 라인 퓨즈(line fuse)라고 부른다. 컷 아웃이라 함은 퓨즈 지지대 및 퓨즈 링크 및 홀더를 포함하여 말하며 구조면에서 볼 때 밀폐형, 개방형, 링크 개방형 등으로 분류한다. 동작 원리로는 방출형과 액체 충진형으로 대별되어 사용되고 있으나 다중접지 특고압 배전계통에서는 방출형의 개방 컷 아웃이 많이 사용되고 고압 비접지 및 저압 배전계통에서는 방출형의 밀폐형 컷 아웃이 많이 사용되고 있다. 컷 아웃의 보호 특성은 내부에 내장되는 퓨즈링크의 형식 및 정격에 의해 결정되므로 컷 아웃 설치 시에는 특히 주의를 요하며 사고가 발생되어 컷 아웃이 동작되면 퓨즈링크가 끊어지므로 교체한 후에 사용해야 한다. 컷 아웃은 영구 사고 시에만 동작토록 하고 순간 사고 시에는 후비보호장치가 동작하도록 함이 바람직하므로 후비보호로 차단기 또는 리클로저(recloser) 등을 설치함이 바람직하다.

 