감전의 위험이 있는 전로, 예컨대 송전선, 배전선, 인입선, 전기 사용 장소의 배선, 각종의 전기기계기구 등의 전기를 차단하고 전로 또는 그 지지물의 설치, 점검, 수리, 도장 등의 작업을 정전작업이라 한다. 정전작업에서는 오(誤)송전, 다른 활선과의 접촉 등으로 감전사고의 원인이 되므로 다음과 같은 안전조치를 해야 한다. 즉 ① 전로의 개로에 사용한 개폐기에 자물쇠장치를 하고 통전금지의 표지판을 부착할 것 ② 개로된 전로가 전력케이블, 전력콘덴서 등을 가진 것으로서 잔류전하에 의하여 위험이 발생할 우려가 있는 것에 대하여는 당해 잔류전하를 확실히 방전 시킬 것 ③ 개로된 전로의 충전여부를 검전기구로 확인하고 오통전, 다른전로와의 혼촉, 다른 전로로부터의 유도, 예비동력원의 역송전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 충분한 용량을 가진 단락접지기구를 사용하여 확실하게 단락접지 할 것 ④ 작업도중 또는 작업종료 후 개로한 전로에 통전하는 때에는 작업종사자에게 감전위험이 발생할 우려가 없도록 미리 통지하고 확인한 후에 단락접지기구를 제거해야 한다.   