유입계수 (coefficient of entry, Ce )
페이지 정보
작성자 세이프넷 작성일23-12-18 09:40 조회797회 댓글0건관련링크
본문
후드의 효율은 실제 후드 내로 유입된 환기량 ( Qa )과 이론적인 환기량 ( Qt )의 비로 나타낼 수 있다. 이 비를 유입계수라고 하며 다음과 같이 나타낸다.
Ce = Qa ( 실제적인 양 )/Qt ( 이론적인 양 )
만약 후드에서 공기의 손실이 전혀 일어나지 않는 이상적인 후드가 있다면 Ce는 '1'이 된다. 즉 , 후드의 정압이 속도압으로 전환된다면 후드는 유입손실이 없는 이상적인 환기량 흐름이 달성될 수 있다. 그러나 이것은 불가능하다. 결코 정압이 완전하게 속도압으로 전환될 수는 없기 때문이다. 가치있는 모든 일에는 어쩔 수 없이 지불해야 하는 손실 ( 압력손실 )이 있는 것처럼 후드에서 공기의 흐름에도 반드시 손실이 발생한다. 따라서 후드로 유입되는 실제적인 양과 이론적인 양은 다르다. 그래서 유입계수 ( Ce )를 추정하는 공식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
이 공식을 다시 정리해보면 유입계수와 손실계수 ( F )와의 관계를 알 수 있다.
SPh=VP+F×VP=VP ( 1+F )이다. 이것을 분모에 대입하면
Ce = ( VP/VP ( 1+F ) )0.5= ( 1/1+F )0.5이다
F ( 혹은 ζ )에 관해서 풀면
F= ( 1-2×Ce )/2×Ce이 된다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.