시스템동바리 설치작업
페이지 정보
작성자 safenet 작성일14-04-01 13:25 조회15,169회 댓글1건첨부파일
- 시스템.png (681.3K) 8회 다운로드 DATE : 2014-04-01 13:20:50
관련링크
본문
시스템동바리
점검사항
시스템동바리의 구조 및 설치기준
- 시스템동발리는 구조설계에 의한 조립도에 따라 정확히 설치하여야 한다.
- 수직재와 수평재는 직교되게 설치하여야 하며 체결 후 흔들림이 없어야 한다.
- 시스템동바리를 설치하는 높이는 단변길이의 3배를 초과하지 말아야 하며, 초과시에는 주변구조물에 지지하는 등 붕괴
방지 조치를 하여야 한다.
- 잭 배이스의 전체길이는 600mm이내 이어야하며 수식재와 물림부의 겹침은 150mm이상이어야 한다.
- 수직개를 설치할 때에는 수평재와 수평재 사이에 수직재의 연결부위가 2개소이상 되지 않도록 해야 한다.
- 초기 설치시 잭 스크류를 조절하여 수평을 확보하여 수직재에 평심에 의한 구조적인 힘의 손실이 발생하지 않도록 한다.
- U헤드 잭에 얹히는 장선, 멍에재는 편심이 생기지 않도록 중심선에 놓여야 하며 못 등 으로 고정하여야 한다.
- 시스템동바리 최하부에 설치하는 수직재는 잭 배이스의 너트와 밀착되게 설치하여야 한다.
- 상부 U헤드의 폭은 멍에재 2개가 들어갈 수 있는 넒이 이상이 되어야 하며 쐐기 등을 사용하여 멍에재와 U헤드를 밀착시
켜 유격을 없애야 한다.
- 연결핀을 사용하여 수직재를 견고하게 조립하고 연결부위에 꺽어짐이 발생하지 않도록 해야 한다.