전기회로에 교류를 흘렸을 때 전기의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 값으로, ‘임피던스(Ζ)는 전압(V)/전류(I)’로 구해지며 단위로는 옴(Ω)을 사용한다. 전류가 수전선로, 변압기, 전선로 등에 흐를 때 각각 임피던스에 의한 전압강하가 발생하게 되며 이 임피던스 Z(Ω)에 의한 전압강하가 %임피던스의 기초가 된다. 예를 들면, 선로의 %임피던스는 전선로에 흐르는 전류를 i, 선로의 임피던스를 Z(Ω)라고 할 때 선로의 전압강하 e는 Z·i이며 인가전압이 E일 때 선로의 %임피던스는 %Z=e/E×100(%)로 정의한다. 즉, 선로의 전압 강하량과 인가전압의 비를 백분율로 표시한 것을 말한다. 변압기의 %임피던스는 변압기 2차를 단락한 상태에서 변압기에 정격전류가 흐르게 하는 1차측 인가전압을 e라고 하면 %Z=e/E×100(%)이 된다. 여기서 E는 정격1차 전압이다. 전동기는 회전자를 구속한 상태에서 고정자에 정격전류를 흐르게 하는 전압과 정격전압의 비를 백분율로 표시한 것이 %임피던스와 같다. %임피던스는 선로 상에서 발생하는 각종 고장전류계산시 기초 자료가 되며 차단기 용량 결정이나 변압기용량 산정 등과 직접적인 관계가 있다.  