질의 :
VFD(Variable Frequency Driver, 외산임)가 적용되는 고압(6.6kV급) Motor(외산임)가 방폭지역에 설치시 방폭인증을 받아야 하는데, Motor방폭 Type별(Exd, Exe, Exn, Exp)로 Motor와 VFD간 Combined Test를 수행하여야 하는지 여부에 대해 알려주시기 바랍니다.
 
 
회시 :
주파수가변 전동기에 관한 온도시험은 위험기계·기구 방호장치 안전인증 규정에 정한 바와 같이 전동기 제조자의 안전인증신청에 따라 방폭기기가 정격으로 동작하고 있는 상태에서 실시하게 되므로, 가변주파수로 구동되는 전동기의 경우 가변주파수에 의한 온도상승 등이 방폭성능에 영향을 미치는 경우 해당 주파수범위에서 시험이 수행되게 됩니다. 인증서상에 이러한 정격사항 및 사용조건(Power feeding에 관한사항)이 기재되게 되며, 사용자는 기재된 정격 등을 참조하여 기기를 운용하시면 되겠습니다.
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 1 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
908 [질의회시]단위노동조합장의 산하기관 명예산업안전감독관 위촉 권한 인기글 세이프넷 01-19 6573
907 [질의회시]명예산업안전감독관이 작업중지 시킬 수 있는 권한이 있는지 인기글 세이프넷 01-18 5947
906 [질의회시]한 개의 노동단체에 2인 이상 명예산업안전감독관 위촉가능 여부 인기글 세이프넷 01-17 4976
905 [질의회시]사업장의 안전보건관리규정의 내용 및 신고의무 존재여부 인기글 세이프넷 01-16 5211
904 [질의회시]3개의 사업장을 대표하는 하나의 노동조합이 있는 경우 산업안전 보건위원회의 근로자대표는 댓글2 인기글 세이프넷 01-15 8100
903 [질의회시]안전보건에 관한 협의체의 구성 특례에서 근로자대표 선출 방법 인기글 세이프넷 01-12 6173
902 [질의회시]지역노조지부장이 산업안전보건위원회 근로자대표가 될 수 있는지 인기글 세이프넷 01-11 4901
901 [질의회시]본사와 지점으로 구성된 사업장의 산업안전보건위원회 설치 방법 댓글2 인기글 세이프넷 01-10 5948
900 [질의회시]근로자의 과반수 미만으로 조직된 노동조합 대표자가 근로자위원 지명이 가능한지 여부 댓글2 인기글 세이프넷 01-08 5058
899 [질의회시]기특법 제29조에 따른 안전관리자 겸직허용 관련 댓글4 인기글 세이프넷 11-30 7622
898 [질의회시]건설업의 산업안전보건위원회 구성 운영방법 인기글 세이프넷 01-04 5235
897 [질의회시]산업안전보건위원회 근로자위원 불참으로 정기회의 미개최시 사업주의 법 위반 여부 인기글 세이프넷 01-03 5839
896 [질의회시]본사 및 지사를 총괄하는 산업안전보건위원회 설치 인기글 세이프넷 01-02 5107
895 [질의회시]산업안전보건위원회 안건 의결방법의 적정성 인기글 세이프넷 12-29 5122
894 [질의회시]산업안전보건위원회 회의결과 등의 주시 방법 인기글 세이프넷 12-28 5130
게시물 검색