facebook  Twitter 
6,637,837
노동부 질의 및 회시

기존건물 증축시 유해위험방지계획서 작성 대상 여부

페이지 정보

작성자 safenet 작성일12-01-03 10:52 조회4,270회 댓글0건

본문

 
 질 의
1. 기존건물을 증축(기존 25미터 건축물을 증축 10미터, 기존 35미터 건축물을 증축 5미터)하여 31미터 이상이 되는 경우 유해·위험방지계획서 작성 대상 여부
2. 증축, 개축 또는 대수선의 연면적 3만제곱미터 이상, 5천제곱미터 이상인 경우 유해·위험방지계획서 작성 대상 여부
 
 
 회 시
1. 산업안전보건법 제48조 및 같은 법 시행규칙 제120조제4항의 규정에 의하여 "지상높이 31미터 이상인 건축물 또는 공작물, 연면적 3만제곱미터 이상인 건축물 또는 연면적 5천 제곱미터 이상의 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 종교시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설 또는 지하도상가의 건설·개조 또는 해체시" 유해·위험방지계획서를 작성토록 하고 있는 바,
2. 귀 질의와 같이 기존 건축물을 증축하여 높이 31미터 이상되거나 높이 31미터 이상 건축물을 증축하는 경우 동 계획서 작성대상에 해당된다고 사료되며,
3. 건축법상 용도별 건축물의 종류를 기준으로 하여 개축 등 해당 연면적이 3만 또는 5천 제곱미터 이상인 경우 유해·위험방지계획서 작성 대상에 해당되며, "건설, 개조 또는 해체공사"라 함은 건축물 등을 새로이 건설하거나 기존 건축물을 전부 또는 일부를 철거하고 건축물을 다시 축조하거나 주요 구조부를 해체하는 공사를 말하는 것으로 단순히 건물의 용도를 변경하기 위한 내부 인테리어 공사 등의 시설 개보수 작업은 해당되지 않음
(안전보건지도과-3371, 2008.11.07.)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 55 페이지
게시물 검색