facebook  Twitter 
6,656,052
노동부 질의 및 회시

기존건물 증축시 유해위험방지계획서 작성 대상 여부

페이지 정보

작성자 safenet 작성일12-01-03 10:52 조회4,271회 댓글0건

본문

 
 질 의
1. 기존건물을 증축(기존 25미터 건축물을 증축 10미터, 기존 35미터 건축물을 증축 5미터)하여 31미터 이상이 되는 경우 유해·위험방지계획서 작성 대상 여부
2. 증축, 개축 또는 대수선의 연면적 3만제곱미터 이상, 5천제곱미터 이상인 경우 유해·위험방지계획서 작성 대상 여부
 
 
 회 시
1. 산업안전보건법 제48조 및 같은 법 시행규칙 제120조제4항의 규정에 의하여 "지상높이 31미터 이상인 건축물 또는 공작물, 연면적 3만제곱미터 이상인 건축물 또는 연면적 5천 제곱미터 이상의 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 종교시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설 또는 지하도상가의 건설·개조 또는 해체시" 유해·위험방지계획서를 작성토록 하고 있는 바,
2. 귀 질의와 같이 기존 건축물을 증축하여 높이 31미터 이상되거나 높이 31미터 이상 건축물을 증축하는 경우 동 계획서 작성대상에 해당된다고 사료되며,
3. 건축법상 용도별 건축물의 종류를 기준으로 하여 개축 등 해당 연면적이 3만 또는 5천 제곱미터 이상인 경우 유해·위험방지계획서 작성 대상에 해당되며, "건설, 개조 또는 해체공사"라 함은 건축물 등을 새로이 건설하거나 기존 건축물을 전부 또는 일부를 철거하고 건축물을 다시 축조하거나 주요 구조부를 해체하는 공사를 말하는 것으로 단순히 건물의 용도를 변경하기 위한 내부 인테리어 공사 등의 시설 개보수 작업은 해당되지 않음
(안전보건지도과-3371, 2008.11.07.)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 41 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
308 공사용 가설분전반 설치 작업의 정전작업 해당 여부 인기글 safenet 01-03 4248
307 라이팅타워 설치시 안전관리비 사용여부 인기글 safenet 05-06 4248
306 시공사를 중간에 교체시 전체 공사기간 산정방법 인기글 safenet 01-02 4249
305 유해위험방지계획서 제출 여부 인기글 safenet 03-23 4250
304 위험물창고(폭발위험장소)내에 광 Network을 설치하려고 합니다. 이때, 광 Cable의 배관자재도 방폭용… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4256
303 [질의회시] 원수급업체 대표이사와 현장소장이 안전상 조치 의무 위반으로 고발되었을 경우 인기글첨부파일 safenet 01-18 4256
302 독립된 사업장에서 온라인을 이용하여 실시한 정기안전교육 및 특별안전교육을 법적 교육으로 인정할 수 있는지 여… 인기글 safenet 01-02 4257
301 전기전자, 식료품 제조사 등 경 작업용 안전화 필요사업장에서는 안전화에 내답판이 불필요(중량 관련)할 것으로… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4261
300 연간단가 계약공사에 대한 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 인기글 safenet 01-03 4263
299 VFD(Variable Frequency Driver, 외산임)가 적용되는 고압(6.6kV급) Motor(외… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4263
298 [질의회시] 본사 소속직원의 현장방문시 발생 재해에 대한 책임 소재 인기글첨부파일 safenet 01-18 4265
297 [질의회시]도급사업에서의 협의체 구성 및 운영 인기글 세이프넷 12-08 4267
296 [질의회시]타워크레인의 주요구조부 변경 및 완성검사 실시 여부 인기글 세이프넷 02-09 4267
열람중 기존건물 증축시 유해위험방지계획서 작성 대상 여부 인기글 safenet 01-03 4272
294 산업안전보건법 시행규칙 제4조제1항에 의하여 사망자를 포함한 산업재해를 1개월 이내에 보고한 경우 동조 제2… 인기글 safenet 01-02 4276
게시물 검색