질의 :
방폭구조 기호등급의 표현과 관련하여 안전증방폭구조 제품(Ex e)의 방폭 기호를 표기 때에 ⅡA, ⅡB, ⅡC 표기를 생략하는 이유는 무엇입니까?
 
 
회시 :
◎ 고시에서 정한 가스등급의 결정은 내압방폭구조, 본질안전방폭구조 및 비점화방폭구조(nC)의 일부 구조에만 가스 등급을 결정하고 있습니다.
  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

내압방폭구조는 내부의 폭발을 가정하기 때문에 가스 종류에 따라 폭발강도 및 인화에 영향을 미치고 있어 가스등급을 표시하고 있으며 본질안전방폭구조 및 비점화방폭구조의 일부는 가스종류에 따라 점화가능여부를 확인하기 때문에 가스등급을 결정하고 있습니다.
 

그러나 안전증방폭조는 내부에 스파크등이 발생하지 않고 고온부 등을 발생시키지 않도록 기계적, 기적인 안전도 및 온도상승에 대해서 안전도를 증가시킨 구조로 가스종류에 따른 폭발 또는 점화가능 여부를 확인할 필요가 없어 가스종류를 표시하지 않습니다.
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 32 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
443 파열판의 종류에는 어떤 것들이 있습니까? 댓글1 인기글첨부파일 safenet 02-12 8343
442 파열판의 호칭압력의 구분은 어떻게 됩니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 3566
441 파열판의 형식표시는 어떻게 합니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 4214
440 양수조작식 방호장치의 한쪽 버튼을 누른 상태에서 나머지 한쪽 버튼을 눌렀을 경우에 작동해도 괜찮습니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 4035
439 돌출형 양수조작식 버튼을 사용해도 됩니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 4113
열람중 방폭구조 기호등급의 표현과 관련하여 안전증방폭구조 제품(Ex e)의 방폭 기호를 표기 때에 ⅡA, ⅡB, Ⅱ… 인기글첨부파일 safenet 02-12 7884
437 고압 모터 방폭외함형식과 관련하여 TEFC의 전폐형 외함구조를 지닌 고압전동기의 경우 n 타입으로 설계해야 … 인기글첨부파일 safenet 02-12 4717
436 방폭지역에 air purge type의 장비 설치 시 방폭등급 IIB T3 지역에 비방폭인 장비를 사용하고자… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4324
435 방폭구조 전기기계·기구의 죄임 나사류의 요건과 관련하여 안전증 방폭구조에서 정체구조가 필수 사항인지 궁금합니… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4139
434 VFD(Variable Frequency Driver, 외산임)가 적용되는 고압(6.6kV급) Motor(외… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4260
433 자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변바랍니다. 인기글첨부파일 safenet 02-12 3413
432 Ex d II B ==> 여기서 B는 에틸렌이고, C는 모든 가스가 다 된다고 하는데, 어떤 가스가 있습니까… 인기글첨부파일 safenet 02-12 3223
431 위험물창고(폭발위험장소)내에 광 Network을 설치하려고 합니다. 이때, 광 Cable의 배관자재도 방폭용… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4249
430 내압방폭형으로 검정 받은 제품의 외관 케이스를 보강하여 0종 장소에 설치 할 수는 없습니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 3432
429 석유화학공장에서 1종 장소에 "안전증방폭구조"의 인증서를 가진 농형전동기를 1종 장소에 사용해도 무방한지 알… 인기글첨부파일 safenet 02-12 3830