질의 :
VFD(Variable Frequency Driver, 외산임)가 적용되는 고압(6.6kV급) Motor(외산임)가 방폭지역에 설치시 방폭인증을 받아야 하는데, Motor방폭 Type별(Exd, Exe, Exn, Exp)로 Motor와 VFD간 Combined Test를 수행하여야 하는지 여부에 대해 알려주시기 바랍니다.
회시 :
주파수가변 전동기에 관한 온도시험은 위험기계·기구 방호장치 안전인증 규정에 정한 바와 같이 전동기 제조자의 안전인증신청에 따라 방폭기기가 정격으로 동작하고 있는 상태에서 실시하게 되므로, 가변주파수로 구동되는 전동기의 경우 가변주파수에 의한 온도상승 등이 방폭성능에 영향을 미치는 경우 해당 주파수범위에서 시험이 수행되게 됩니다. 인증서상에 이러한 정격사항 및 사용조건(Power feeding에 관한사항)이 기재되게 되며, 사용자는 기재된 정격 등을 참조하여 기기를 운용하시면 되겠습니다.