자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변바랍니다.
페이지 정보
작성자 safenet 작성일13-02-12 17:56 조회3,488회 댓글0건첨부파일
- safeMark_img1.gif (7.8K) 0회 다운로드 DATE : 2013-02-12 17:56:36
관련링크
본문
질의 :
자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변바랍니다.
회시 :
조건 : 사용자 장비 AREA 방폭적용 CODE : Exd IIB + H₂
사용장비 : N₂ Compressor
납품된 장비 : Instrument
1) Control Valve (EP POSITIONER 부착) : Exd IIB + H₂
2) Press. Switch : Exd IIC
상기의 1), 2) 에 대한 자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변 바랍니다.
방폭전기설비를 선정할 때에 고려하여야 할 사항은 1) 방폭지역의 종별 2) 폭발성 가스의 발화온도/최고표면온도 3) 내압 방폭구조의 경우, 폭발등급 등입니다. 그리고, 여러 종류의 가스가 혼합되어있는 경우 가장 위험한 가스[온도등급(T6-T1 순), 폭발등급(IIC-IIA 순)]를 적용토록 되어 있습니다. 따라서, 귀 사업장에서 온도등급은 별개로 하고 폭발등급 만을 고려한다면, 가장 위험한 수소가스(IIC)에 적합한 방폭 구조를 선정할 경우, 사용상의 문제는 없습니다.
사용장비 : N₂ Compressor
납품된 장비 : Instrument
1) Control Valve (EP POSITIONER 부착) : Exd IIB + H₂
2) Press. Switch : Exd IIC
상기의 1), 2) 에 대한 자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변 바랍니다.
방폭전기설비를 선정할 때에 고려하여야 할 사항은 1) 방폭지역의 종별 2) 폭발성 가스의 발화온도/최고표면온도 3) 내압 방폭구조의 경우, 폭발등급 등입니다. 그리고, 여러 종류의 가스가 혼합되어있는 경우 가장 위험한 가스[온도등급(T6-T1 순), 폭발등급(IIC-IIA 순)]를 적용토록 되어 있습니다. 따라서, 귀 사업장에서 온도등급은 별개로 하고 폭발등급 만을 고려한다면, 가장 위험한 수소가스(IIC)에 적합한 방폭 구조를 선정할 경우, 사용상의 문제는 없습니다.