자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변바랍니다.

페이지 정보

작성자 safenet 작성일13-02-12 17:56 조회3,412회 댓글0건

첨부파일

본문

질의 :
자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변바랍니다.
 
 
회시 :
조건 : 사용자 장비 AREA 방폭적용 CODE : Exd IIB + H₂
사용장비 : N₂ Compressor
납품된 장비 : Instrument
1) Control Valve (EP POSITIONER 부착) : Exd IIB + H₂
2) Press. Switch : Exd IIC
상기의 1), 2) 에 대한 자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변 바랍니다.

방폭전기설비를 선정할 때에 고려하여야 할 사항은 1) 방폭지역의 종별 2) 폭발성 가스발화온도/최고표면온도 3) 내압 방폭구조의 경우, 폭발등급 등입니다. 그리고, 러 종의 가스가 혼합되어있는 경우 가장 위험한 가스[온도등급(T6-T1 순), 폭발등급(IIC-IIA 순)]를 적용토록 되어 있습니다. 따라서, 귀 사업장에서 온도등급은 별개로 하고 폭발등급 만을 고려한다면, 가장 위험한 수소가스(IIC)에 적합한 방폭 구조를 선정할 경우, 사용상의 문제는 없습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 32 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
443 파열판의 종류에는 어떤 것들이 있습니까? 댓글1 인기글첨부파일 safenet 02-12 8343
442 파열판의 호칭압력의 구분은 어떻게 됩니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 3565
441 파열판의 형식표시는 어떻게 합니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 4213
440 양수조작식 방호장치의 한쪽 버튼을 누른 상태에서 나머지 한쪽 버튼을 눌렀을 경우에 작동해도 괜찮습니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 4035
439 돌출형 양수조작식 버튼을 사용해도 됩니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 4113
438 방폭구조 기호등급의 표현과 관련하여 안전증방폭구조 제품(Ex e)의 방폭 기호를 표기 때에 ⅡA, ⅡB, Ⅱ… 인기글첨부파일 safenet 02-12 7883
437 고압 모터 방폭외함형식과 관련하여 TEFC의 전폐형 외함구조를 지닌 고압전동기의 경우 n 타입으로 설계해야 … 인기글첨부파일 safenet 02-12 4717
436 방폭지역에 air purge type의 장비 설치 시 방폭등급 IIB T3 지역에 비방폭인 장비를 사용하고자… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4324
435 방폭구조 전기기계·기구의 죄임 나사류의 요건과 관련하여 안전증 방폭구조에서 정체구조가 필수 사항인지 궁금합니… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4139
434 VFD(Variable Frequency Driver, 외산임)가 적용되는 고압(6.6kV급) Motor(외… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4259
열람중 자재의 폭발위험장소에 사용가능 여부에 대한 질의하오니 답변바랍니다. 인기글첨부파일 safenet 02-12 3413
432 Ex d II B ==> 여기서 B는 에틸렌이고, C는 모든 가스가 다 된다고 하는데, 어떤 가스가 있습니까… 인기글첨부파일 safenet 02-12 3222
431 위험물창고(폭발위험장소)내에 광 Network을 설치하려고 합니다. 이때, 광 Cable의 배관자재도 방폭용… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4248
430 내압방폭형으로 검정 받은 제품의 외관 케이스를 보강하여 0종 장소에 설치 할 수는 없습니까? 인기글첨부파일 safenet 02-12 3432
429 석유화학공장에서 1종 장소에 "안전증방폭구조"의 인증서를 가진 농형전동기를 1종 장소에 사용해도 무방한지 알… 인기글첨부파일 safenet 02-12 3830
게시물 검색