위험물창고(폭발위험장소)내에 광 Network을 설치하려고 합니다. 이때, 광 Cable의 배관자재도 방폭용으로 설치해야 합니…
페이지 정보
작성자 safenet 작성일13-02-12 17:53 조회4,341회 댓글0건첨부파일
- safeMark_img1.gif (7.8K) 0회 다운로드 DATE : 2013-02-12 17:53:54
관련링크
본문
질의 :
위험물창고(폭발위험장소)내에 광 Network을 설치하려고 합니다. 이때, 광 Cable의 배관자재도 방폭용으로 설치해야 합니까?
회시 :
폭발위험장소내의 광케이블은 방폭용 자재를 사용하여야 합니다.
또한, 화재 시 등에 보호될 수도 있으므로, 강재전선관(금속관 후관)을 사용하는 것이 바람직합니다