가스용으로 안전안증을 받은 안전밸브를 증기용 안전밸브로 사용이 가능합니까?
페이지 정보
작성자 safenet 작성일13-02-12 18:08 조회4,213회 댓글0건첨부파일
- safeMark_img1.gif (7.8K) 0회 다운로드 DATE : 2013-02-12 18:08:47
관련링크
본문
질의 :
가스용으로 안전안증을 받은 안전밸브를 증기용 안전밸브로 사용이 가능합니까?
회시 :
노동부고시 제2010-36호(방호장치 의무안전인증고시)[별표3]제1항에 안전밸브의 요구성능은 다음과 같습니다.
요구성능의 기호 |
요 구 성 능 |
용 도 |
S |
증기의 분출압력을 요구 |
증기(steam) |
G |
가스의 분출압력을 요구 |
가스 |
따라서 가스용 안전밸브와 증기용 안전밸브에 대한 요구성능 및 안전인증기준이 상이함으로 가스용으로 안전인증을 받은 안전밸브를 증기용으로 사용할 수 없고 또한 증기용으로 안전인증을 받은 안전밸브를 가스용으로 사용할 수 없습니다.