facebook  Twitter 
8,998,574
노동부 질의 및 회시

산업안전보건관리비 중 안전시설비 감가상각비 적용

페이지 정보

작성자 safenet 작성일13-05-06 09:42 조회4,644회 댓글0건

본문

질의 :
산업안전보건관리비는 회계법상 또는 관리상 손료, 감가상각비가 적용되는지 궁금합니다

당 현장에서 지하실 환기용 배풍기를 구입하였는데 발주처에서는 손료를 적용해야 하는 것 아니냐 라고 질문을 하고있습니다.

공사 종료 또는 공사 중에도 관련 안전시설자재가 용도폐기 또는 용도 정기 되었을 경우 이 자재를 중고처분하여 다시 안전관리비에 재 투입을 해야 한다고 하는데요...

제가 알기로는 산업안전보건관리비는 일반회계법을 준용하지 않는다 라고 본 것 같은데요...

바쁘시겠지만 좋은 답변 부탁드리겠습니다
 
 
 
 
 
답변 :
한국산업안전보건공단 건설업재해예방실 방수일(연락처 : 032-5100-628)입니다.
귀하께서 질의하신 내용에 대해 '건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부고시 제2010-10호, 2010.8.9)' 및 ‘건설업 산업안전보건관리비 해설’을 근거로 답변을 드리면 다음과 같습니다.

위 고시 제2조(정의)에 의하면 ‘건설업 산업안전보건관리비란 산업재해의 예방을 위하여 법령에 규정된 사항의 이행에 필요한 비용을 말한다’고 규정하고 있으며, 이때 안전시설물 등의 구입비에 대해서는 손료의 개념이 아닌 재료에 대한 구입비용을 전액 인정하고 있습니다.

따라서 귀 질의의 환기용 배풍기 등 안전시설 구입 시 월 손료가 아닌 구입금액을 안전관리비로 정산하셔야할 것으로 사료됩니다.
※참고 고용노동부 질의회시 산안(건안)68307-10241

위 내용이 귀하께 조금이나마 도움이 되길 바라며 답변 내용이 질의 취지와 다른 경우에는 전화주시면 추가적으로 답변 드리겠습니다. 아울러 상기 질의회시내용은 법적효력이 없음을 알려드립니다.
감사합니다

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 26 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
533 착공전 안전관리비 사용관련. 인기글 safenet 05-06 4386
열람중 산업안전보건관리비 중 안전시설비 감가상각비 적용 인기글 safenet 05-06 4645
531 현장 휴게실 설치 관련 댓글1 인기글 safenet 05-06 5058
530 산업안전보건관리비로 현장 내 도로반사경 사용여부 인기글 safenet 05-06 4397
529 경사면 토류판보강 안전관리비계상여부 인기글 safenet 05-06 4199
528 공동도급현장의 산재처리시 재해건수 분배문의 인기글 safenet 05-06 4558
527 안전시설물(안전난간대) 설치를 위한 인버터 용접기 안전관리비로 사용가능한지요 인기글 safenet 05-06 4161
526 근로자 휴게실 의자 및 책상 또한 겨울철 근로자 건강을위해 난로 설치산업안전보건관리비 사용 여부 인기글 safenet 05-06 5298
525 pe방호벽에 대한 안전관리비 적용여부 댓글2 인기글 safenet 05-06 13096
524 유해위험방지계획서 상의 착공시점 행정해석 변경 인기글첨부파일 safenet 04-17 3930
523 위험성평가는 언제 실시하는 건가요 ? 인기글첨부파일 safenet 04-06 4992
522 위험성평가를 실시하지 않으면 어떤 불이익이 있나요 ? 인기글첨부파일 safenet 04-06 3575
521 작업환경측정대상에서 제외되는 임시작업등의 특수건강진단 대상 여부 인기글 safenet 03-29 4146
520 건강진단 2회 연속 미실시의 의미 인기글 safenet 03-29 4816
519 특수건강진단의 분원 또는 출장소에서의 특수건강진단 실시가 적법한지 여부 인기글 safenet 03-29 5064
게시물 검색