facebook  Twitter 
6,630,616
노동부 질의 및 회시

[질의회시]건설현장의 안전관리자 선임 기준

페이지 정보

작성자 세이프넷 작성일17-11-20 09:55 조회4,235회 댓글0건

본문

 

      건설현장의 안전관리자 선임 기준   

 




■ 질 의

 

자동차회사를 상대로 자동차 설비를 수주/제작/납품을 주로 수행하는 종합 엔지니어링 회사로 안전관리자 선임 기준인 공사금액은 수주금액기준인지 아니면, 수주금액중에서 현장설치공사비(인건비, 기타)에 한정된 설치비 기준인지

가령, 당사에서 150억원에 수주하여 A,B,C,D,E,F의 6개 국내자동차설비 전문 회사에 하도급으로 공사를 수행한다고 가정할 때 안전관리업무는 어떻게 대응 하면 되는지


 

 

 

 

 

 

■ 회 시

 

 

건설현장의 안전관리자 선임기준인 공사금액(도급에 의한 공사로서 발주자가 재료를 제공하는 경우에는 그 재료의 시가 환산액 및 부가가치세를 포함함)은 수주금액을 말하며, 자동차 설비를 발주자로부터 150억원에 수주하였다면 산업 안전보건법 제15조 및 동법시행령 제12조의 규정에 의거 안전관리자를 전담 선임하여야 할 것임


(산업안전팀-916,  2007.02.21.) 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

노동부 질의 및 회시 목록

상세검색
노동부 질의 및 회시 > 목록

Total 908건 21 페이지
노동부 질의 및 회시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
608 VFD(Variable Frequency Driver, 외산임)가 적용되는 고압(6.6kV급) Motor(외… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4256
607 [질의회시] 원수급업체 대표이사와 현장소장이 안전상 조치 의무 위반으로 고발되었을 경우 인기글첨부파일 safenet 01-18 4253
606 독립된 사업장에서 온라인을 이용하여 실시한 정기안전교육 및 특별안전교육을 법적 교육으로 인정할 수 있는지 여… 인기글 safenet 01-02 4252
605 유해위험방지계획서 제출 여부 인기글 safenet 03-23 4248
604 위험물창고(폭발위험장소)내에 광 Network을 설치하려고 합니다. 이때, 광 Cable의 배관자재도 방폭용… 인기글첨부파일 safenet 02-12 4247
603 라이팅타워 설치시 안전관리비 사용여부 인기글 safenet 05-06 4247
602 시공사를 중간에 교체시 전체 공사기간 산정방법 인기글 safenet 01-02 4244
601 공사용 가설분전반 설치 작업의 정전작업 해당 여부 인기글 safenet 01-03 4243
600 산업안전보건관리비 사용과 관련 손료 인정여부 인기글 safenet 03-23 4239
599 건설근로자 퇴직공제 가입 대상 공사의 범위는 ? 인기글 safenet 05-30 4238
598 물질안전보건자료 및 경고표시 제외대상 중“일반소비자용 제제”의 범위 인기글 safenet 01-03 4236
열람중 [질의회시]건설현장의 안전관리자 선임 기준 인기글 세이프넷 11-20 4236
596 작업장 통로의 설치기준 인기글 safenet 01-03 4235
595 밀폐장소에서 발생하는 먼지를 제거하기 위한 청소기 사용가능 여부. 인기글 safenet 09-04 4235
594 출퇴근 재해의 업무상 여부 인기글첨부파일 safenet 03-24 4235
게시물 검색