[질의회시] 산재은폐 공소시효 및 재해율 산정 방식간이 휴게시설 내 선풍기, 에어콘 등 시설비의 안전관리비로 사용가능 여부
페이지 정보
작성자 세이프넷 작성일14-02-26 10:46 조회4,840회 댓글0건관련링크
본문
질 의
1. 간이 휴게시설 설치용 칸막이 시설비용, 형광등, 콘센트 설치비용, 선풍기,
에어콘 설치비용 등의 산업안전보건관리비로 사용가능 여부
2. 협력사 자율안전점검단 사무실용 칸막이 설치비용, 책상, 의자 등 비품의
설치비용 등의 산업안전보건관리비로 사용가능 여부
1. 간이 휴게시설 설치용 칸막이 시설비용, 형광등, 콘센트 설치비용, 선풍기,
에어콘 설치비용 등의 산업안전보건관리비로 사용가능 여부
2. 협력사 자율안전점검단 사무실용 칸막이 설치비용, 책상, 의자 등 비품의
설치비용 등의 산업안전보건관리비로 사용가능 여부
회 시
건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부고시 제2007-4호, 2007.
2. 21.) 별표2 안전관리비의 항목별 사용내역 항목6 (근로자의 건강관리비
등)에 의하면 작업중 혹한․혹서 등으로부터 근로자를 보호하기 위한 간이휴
게시설은 산업안전보건관리비로 사용이 가능하다고 규정하고 있으며, 이때의
간이 휴게시설은 숙소 또는 현장사무소, 건물내에 설치된 휴게시설이 아닌 혹한
또는 혹서에 장기간 노출되어 일사병 또는 동상 등으로부터 근로자를 보호하기
건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부고시 제2007-4호, 2007.
2. 21.) 별표2 안전관리비의 항목별 사용내역 항목6 (근로자의 건강관리비
등)에 의하면 작업중 혹한․혹서 등으로부터 근로자를 보호하기 위한 간이휴
게시설은 산업안전보건관리비로 사용이 가능하다고 규정하고 있으며, 이때의
간이 휴게시설은 숙소 또는 현장사무소, 건물내에 설치된 휴게시설이 아닌 혹한
또는 혹서에 장기간 노출되어 일사병 또는 동상 등으로부터 근로자를 보호하기
위해 유해 환경에 노출된 작업장소 인근에 컨테이너, 천막 등 임시적으로 설치
되는 시설물을 말함
1. 따라서 귀 질의의 간이 휴게시설 설치용 칸막이 시설비용, 형광등, 콘센트
설치비용, 선풍기, 에어콘 설치비용이 상기 조건하에 간이휴게시설을 설치
하는 경우라면 동 설치에 소요되는 비용은 산업안전보건관리비로 사용이
가능할 것으로 사료됨
2. 상기 고시 제7조에 수급인 또는 자기공사자는 별표2의 사용내역에 따라 안전
관리비를 사용하여야 한다고 규정하고 있는바, 귀 질의의 협력사 자율안전
점검단 사무실은 안전관리비 사용항목에 포함되어 있지 않고, 산업안전보건
법 제29조의 사업주간 협의체 회의실도 안전관리비로 사용할 수 없는 점을 볼
때 동 비용은 산업안전보건관리비 사용할 수 없을 것으로 사료됨.
되는 시설물을 말함
1. 따라서 귀 질의의 간이 휴게시설 설치용 칸막이 시설비용, 형광등, 콘센트
설치비용, 선풍기, 에어콘 설치비용이 상기 조건하에 간이휴게시설을 설치
하는 경우라면 동 설치에 소요되는 비용은 산업안전보건관리비로 사용이
가능할 것으로 사료됨
2. 상기 고시 제7조에 수급인 또는 자기공사자는 별표2의 사용내역에 따라 안전
관리비를 사용하여야 한다고 규정하고 있는바, 귀 질의의 협력사 자율안전
점검단 사무실은 안전관리비 사용항목에 포함되어 있지 않고, 산업안전보건
법 제29조의 사업주간 협의체 회의실도 안전관리비로 사용할 수 없는 점을 볼
때 동 비용은 산업안전보건관리비 사용할 수 없을 것으로 사료됨.