[질의회시]공작물 증축시 내화시간에 대한 기준
페이지 정보
작성자 세이프넷1 작성일17-03-24 09:23 조회4,033회 댓글0건관련링크
본문
공작물 증축시 내화시간에 대한 기준 |
■ 질 의
2. 산업안전기준에 관한 규칙 제290조의 내용중 “배관․전선관등의 지지대”의 정의
■ 회 시
1. 산업안전기준에 관한 규칙 제290조의 규정에서 “가스 또는 분진폭발위험 장소에 설치되는 건축물 등에는 내화구조로 하여야 한다. 다만, 물 분무시설 또는 폼헤드 설비등의 자동소화설비를 설치하여 건축물 등이 화재시에 2시간 이상 그 안전성을 유지할 수 있도록 한 경우에는 내화구조로 아니할 수 있다” 라고 정하고 있으나, 자동소화 설비를 갖추지 않고 내화구조로 설치할 경우 에도 내화시간 기준을 2시간 이상으로 적용하는 것은 아니라고 판단됨
따라서 귀 질의와 같이 자동소화 설비를 갖추지 않고 내화구조로 설치할 경우 내화시간 기준은 1시간이며, 공작물을 증축할 경우에도 내화시간 1시간을 적용하여야 할 것으로 사료됨
2. 또한, “배관․전선관 등의 지지대”의 정의는 재질이나 구조에 관계없이 배관이나 전선관을 받치는 구조물인 지지대(Support)를 의미함
(산업안전팀-3974, 2006.08.24.)