특고압 불량 가공 전선로 교체공사 현장에서 일용 전공인 피재자가 주상 전주에 승주하여 현수 애자 및 전선을 교체하고 내려오던중 무정전 변압기 가동에 따른 한전주상변압기 2차 리드선에 역압이 인가되어 주상변압기 1 차측 부상 특고압(13,200V)에 접촉되어 감전 사망한 재해임
출처 : 안전보건공단